Замена материалов при возможных библиотечных поправках

Обсуждение вопросов, связанных с использованием АВС для Республики Казахстан

Модераторы: Надеин, Григорьева, Гладких, Стругов С.В

Ответить
grichshenko
Активист
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Вс окт 16, 2016 5:56 pm
Контактная информация:

Замена материалов при возможных библиотечных поправках

Сообщение grichshenko »

Почему не происходит замены материалов, если применяется поправка для расхода материалов?
Пример: 1. Замены материалов нет при примененной поправке. 2. Замена материалов без поправки для расхода материалов

1.Е11-270401-0104(П-1127030)(РС100249РС100086)'360.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень М1000 фракции 0-5 мм - 1,26 м3'м3 материала основания в плотном теле*

Е2.11-270401-0104(РС100249РС100086)(РС100086=1,26)'360.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 0-5 мм. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*

Желательна замена материалов при внесении поправки для расхода материалов в расценку.
Вложения
Щебень РМ1000086.jpg
Щебень РМ1000086.jpg (249.1 КБ) 1633 просмотра

Воронин
Разработчик АВС
Сообщения: 308
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:09 am
Откуда: ООО НПП «АВС-Н», г.Новосибирск
Контактная информация:

Re: Замена материалов при возможных библиотечных поправках

Сообщение Воронин »

grichshenko писал(а):Почему не происходит замены материалов, если применяется поправка для расхода материалов?
Пример: 1. Замены материалов нет при примененной поправке. 2. Замена материалов без поправки для расхода материалов
Добрый день!

В вашем примере нужно использовать такую форму записи:

Код: Выделить всё

Е11-270401-0104(П-1127030)(РМ100249РМ100086=1,26)'360.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень М1000 фракции 0-5 мм - 1,26 м3'м3 материала основания в плотном теле*
В исходном нормативе заменяемый материал приведён без нормы расхода, определяется проектом. Поэтому при простой замене без указания нормы расхода он не заменяется.